Поставил R19 5К сейчас ОР3 8н-6.95v,9н,10н,-0v.ОР4 7Н-0.25. ВХОД 30V, КАК ПРАВИЛЬНО НАСТРОИТЬ ЗАЩИТУ??? можно описать. Ведь самое больное место,с чего начать и чем закончить и прикрепить на 1 листе если можно,ведь БП класс, 2 года а все собирают.
Это сообщение отредактировал GAN - Jan 4 2012, 10:28 PM
Группа: Cоучастник
Сообщений: 7
Пользователь №: 67342
Регистрация: 11-June 10
Место жительства: Украина
Доброго всем времени суток! Возник вопрос: почему при ограничении тока появляется свист? Я так понимаю, что это возбуд идет. Как с ним бороться? (кондеры по 100 нФ поставил как в схеме ) Помогите пожалуйста в решении этого вопроса.
Группа: Автор
Сообщений: 26793
Пользователь №: 27360
Регистрация: 16-December 07
Место жительства: Ukraine
Посмотрите выше пост от GAN # 397815 - там схема с доработками. Если свистит по этой схеме, что-то не то с монтажом. Очень большую работу сделал vldemar выложив эпюры напряжений в схеме в разных режимах. Сравните со своим устройством. От длинных проводов между разными частями БП может тоже возбуд получаться - провода тоже имеют сопротивление.
--------------------
«Мышление - это когда ты упрощаешь вещи, а не усложняешь их» /Жак Фреско/
С6 это 0.047мф вы ошибаетесь. С защитой вроде разобрался R16 3.7K срабатывает чётко, но почему когда кручу ток на максимум срабатывает защита???выставил 14v подключил АВТО МАГ.пляшет 14-10 по входу 30v держит чётко???и когда сработает защита на выходе остаётся 2.3v это без нагрузки???
Это сообщение отредактировал GAN - Jan 5 2012, 05:35 PM
а я еще рекомендую между ножками 6 и 7 поставить кондер 0.1мкф.свист и возбуд исчез. конденсатор 47 мкф по выходу стал такой же холодный после этого как у покойника ноги)))
кстатит если кому всетаки нужна моя плата,тут скину.
Это сообщение отредактировал andreyka73 - Jan 6 2012, 11:34 AM
Стоял VT1-КТ818В поменял на Г не помогло VT2-КТ815Г. Транс способен выдать 5А, мост 6А КВРС 610 до этого схема БП работала с этим транс отдавал 3А свободно,НОТ тот же КТ-818Г радиатор разогревался гр до 40 не более,но не было защиты от КЗ и напр 3.5v-30v.Сейчас TV навезли освобожусь,опять сяду за БП.
Это сообщение отредактировал GAN - Jan 6 2012, 05:15 PM
Где-то ошибка. Может резисторы не того номинала - не может так сильно падать. Перепроверьте монтаж.
Проверил всё заново,монтаж и все детали в соответствии приведённой схемы.Это притом что АМ кушает 500ma если загрузить диск и включит макс, то все 2-2,5А забирает ПРОВЕРИНО,но в падении 4v он его не загрузит.Все режимы при вых 30v и нагрузки лампочки 24v соответствуют стимулятору,при нагрузки идёт нагревание НОТ,нагрева других деталей не замечено,R20 ровно 0.1 подгонял прибором ESR-micro v3.1.А защита четко работает.
Это сообщение отредактировал GAN - Jan 7 2012, 02:24 PM
Посмотрите на С6 и С3 отличия не видно. У меня почему то большое потребление,с этим падением разберусь,потом отпишу.Спасибо автору эа схему БП ВСЕГДА РЯДОМ.
Это сообщение отредактировал GAN - Jan 9 2012, 01:09 AM
кто просил печатку-милости прошу!!! небольшое уточнение чтобы не было "косяков" при запуске.диоды у меня стоят чешские фирмы TESLA(было немного в запасе) так что при печати подкорректируйте катоды и аноды ,с нашими,например КД202 они разнятся.ну и задавайте вопросы ежели че не так)))
п.с плата сделан по последней схеме с добавленными зелеными элементами от себя добавил джампер на переключение выхода коллектора КТ315(BC847) или на базу КТ815 или на ножку 3 LM324( по вкусу вашему)
Это сообщение отредактировал andreyka73 - Jan 9 2012, 09:39 AM
Eddy71.Объясните мне пожалуйста???Выставляю 13v вешаю нагрузку R5.9ом 10W падение до 6V и силу тока показывает 1.2А,это же падение и на входе.Думал транс не тянет, подключаю к трансу старую плату с этой же нагрузкой и 13V падение до 12.85 и силу показывает 2.3А.Монтаж и детали проверены по несколько раз,все в соответствии схемы,защита отключена полностью,корпус пробовал также минуя R20.Не получается схему прикрепить 639Кб старого БП.
Это сообщение отредактировал GAN - Jan 9 2012, 07:09 PM